ABB PLC Control BuilderPlus ENCODER OKUMA

Katılım
27 Haz 2009
Mesajlar
345
Puanları
1
Encoder den gelen sinyali Control BuilderPlus da Software icerisinde islemek istiyorum.

Fakat ABB PLC de hizli giris secenegi nasil secilir. Bilmiyorum. Veya Cam Function ozelligi mevcutmudur.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
örnek uygulama linkte mevcut türkçe.AC500 Eco Cpu HSC Kullanımı--ONB_IO_CNT bloğu - YouTube
1ms task yeterliyse plc üzerindeki outları kullanabilirsin. uygulama ne?
s500 IO giris modullerinin (eco olmayan) giris olanlarının tüm modullerine 1 kanal enkoder bağayabiliyorsun .
Ethercat IO coupler ile cam yapabilirsin. emin edeğilim ama ci502ydi.
dc541 modulu kullanırsan zannedersem 40us yapabilirsin.1 enkoder + 4 kanal
 
Yardımlarınız sayesinde sorunu çözdüm.Teşekkür ediyorum...
 