abb acs 800 e direk yolverme

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
353
Puanları
1
Yaş
43
merhaba;

Elimizde bulunan acs 800 sürücünün; girişine besleme geldiği anda ayarladığım bir devirde çıkış vermesini istiyorum. bunun için x22 deki 1 ile 7 yi ve 8 ile 6 yı köprüledikten sonra ne yapmalıyım.?

İyi Çalışmalar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 faz girişinemi arkadşım enerji geldiğin de ayarladığın frekans ta çalışmasını istiyosun
 
girişine 3 faz verdiğimde çıkışından da gerilimi almak. yani motoru hemen çalıştırmak. ama çözdüm; 8-6 1-7 köprüledim. 12.01 par. DI56 ayarladım. 12.03 parametresine istediğim değeri girdim. oldu.
 
8 ile 6 köprülenmez. 8 ile 11 köprülenir. Bu köprü start interlock tur.x22 1 den 6 ya kadar olanlar digital giriş 7 +24v dur. X22 1-6-7 köprüle
parametre 10.01 DI1 start-sop için
paremetre 12.01 DI6 constant speed
paremetre 12.07 istediğn devir gir
 
girişe enerji ve start bilgisi aynı anda gelirse alarm ve problemler oluşmuyormu?
 