abb acs 800 e direk yolverme

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
351
Puanları
3
Yaş
39
merhaba;

Elimizde bulunan acs 800 sürücünün; girişine besleme geldiği anda ayarladığım bir devirde çıkış vermesini istiyorum. bunun için x22 deki 1 ile 7 yi ve 8 ile 6 yı köprüledikten sonra ne yapmalıyım.?

İyi Çalışmalar
 

efe43

Üye
Katılım
25 Ara 2006
Mesajlar
420
Puanları
3
Yaş
35
3 faz girişinemi arkadşım enerji geldiğin de ayarladığın frekans ta çalışmasını istiyosun
 

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
351
Puanları
3
Yaş
39
girişine 3 faz verdiğimde çıkışından da gerilimi almak. yani motoru hemen çalıştırmak. ama çözdüm; 8-6 1-7 köprüledim. 12.01 par. DI56 ayarladım. 12.03 parametresine istediğim değeri girdim. oldu.
 

rckrsl

Üye
Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
50
Puanları
3
Yaş
34
8 ile 6 köprülenmez. 8 ile 11 köprülenir. Bu köprü start interlock tur.x22 1 den 6 ya kadar olanlar digital giriş 7 +24v dur. X22 1-6-7 köprüle
parametre 10.01 DI1 start-sop için
paremetre 12.01 DI6 constant speed
paremetre 12.07 istediğn devir gir
 

murata41

Üye
Katılım
9 Nis 2009
Mesajlar
196
Puanları
3
girişe enerji ve start bilgisi aynı anda gelirse alarm ve problemler oluşmuyormu?
 