Elimizde bulunan acs 800 sürücünün; girişine besleme geldiği anda ayarladığım bir devirde çıkış vermesini istiyorum. bunun için x22 deki 1 ile 7 yi ve 8 ile 6 yı köprüledikten sonra ne yapmalıyım.?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
girişine 3 faz verdiğimde çıkışından da gerilimi almak. yani motoru hemen çalıştırmak. ama çözdüm; 8-6 1-7 köprüledim. 12.01 par. DI56 ayarladım. 12.03 parametresine istediğim değeri girdim. oldu.
8 ile 6 köprülenmez. 8 ile 11 köprülenir. Bu köprü start interlock tur.x22 1 den 6 ya kadar olanlar digital giriş 7 +24v dur. X22 1-6-7 köprüle
parametre 10.01 DI1 start-sop için
paremetre 12.01 DI6 constant speed
paremetre 12.07 istediğn devir gir