1 adet ABB ACQ 580 sürücü ile 3 adet pompayı sıralı şekilde çalıştırıyor. Yer uzak olduğundan Şebeke dalgalanması sebebi ile arıza ya ya da bazen toprak hatası veriyor. Bu arızaları otomatik resetlemenin yolu varmıdır?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_3085.jpeg
    438.9 KB · Görüntüleme: 16
  • IMG_3086.jpeg
    276.7 KB · Görüntüleme: 16
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bir teknik elemanın her arıza sonrası acep bu iş niye oldu diye kafa yorması elzemdir. Yoksa hali altına süpürülen bu işler daha büyüyerek gelebilir . O yüzden bu otomatik reset işi pek makbul bir uygulama değil.
 

bu tür uygulamalar devre elemanlarının zarar görmesi dışında iş kazasına da yol açabilir. dikkatli olmanızı ve gerekli güvenlik önlemlerini almanızı tavsiye ederim.
 

Ekli dosyalar

  • AQA.pdf
    226.1 KB · Görüntüleme: 10
Voltaj dalgalanması enerji git gellerimde sürücünün arıza ya geçmemesi için ne yapılabilir bir öneriniz var mı. Yer taşrada ve uzak bir yer. Sürücü resetlemek için gidilen yola yazık.
bu tür uygulamalar devre elemanlarının zarar görmesi dışında iş kazasına da yol açabilir. dikkatli olmanızı ve gerekli güvenlik önlemlerini almanızı tavsiye ederim.
Teşekkürler. Arıza kodunu son arıza olarak seçtiğimiz de başka işlem yapmaya gerek var mı. 31 nolu menüde yüksek voltaj düşük voltaj ve yüksek akımlar etkindi.
 
Valla önerimi söyledim. Allah kolaylık versin.
 