s.a arkadaşlar aşırı akım rölesi atınca korna çalan devreyi nasıl çizebilirim yardım ederseniz sevinirim kornayı kumanda devresine mi yoksa güç devresinemi bağlıyacam ve bağlama nasıl olcak :S
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
termiğin 97-98 nolu normalde açık kontaklarına ikaz lambası yada korna bağlayabilirsiniz .termik attığı anda bu kontak kapalı olur.
 
termik üzerinde normal durumda (çalışmazken) bir kapalı bir de açık kontağı vardır.
normal de kapalı kontağa kontaktör bobin devresi bağlanır.
normal de açık kontağa ne istersen bağlarsın korna, ikaz lambası vs dikat kontak kaç amperlik olduğu üzerinde yazar genelde 6 amper olur bağladığın devre fazla akım çekerse
kontak yanar onun için en iyisi devreye bir kontaktör koymak. kolay gelsin.
 
Eğer devren önemli bir devre ise şöyle yapmanı tavsiye edebilirim.
Siemens yada T.mekanik in motor koruma şalterleri var.Bunların kontaklarıda mevcut.Termik yerine daha uygun ve güvenli olur kanaatindeyim.Yeni bir pano hazırlayacaksan bunu düşün bence.Yok eski panoyu revizyon yapacaksan eğer diğer arkadaşların dediği gibi termiğin kontaklarını kullanacaksın.
 
termiğin 97-98 nolu normalde açık kontaklarına ikaz lambası yada korna bağlayabilirsiniz yada NO Yazan kontağına bağlayabilirsiniz ..
 
teşekkür ederim arkadaşlar çok yardımcı oldunuz
 