ALPERAHMETHASAN
Üye
- Katılım
- 15 Tem 2007
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Arkadaşlar herhangi bir güç trafosunun etiketinde kısa devre süresi yazmaktadır. Örneğin 4sn yazıyorsa bu trafo sekonderin kısa devre olması durumunda 4sn' den önce devre dışı edilmelidir. Peki kısa devre akımı 16kA olsun, 4kA'lik bir aşırı akımda nasıl bir bağlantı kurabiliriz. Yani 16kA' de 4sn ise bu orantı ile 4kA' de 16sn diyebilirmiyiz. (doğrusal değildir büyük ihtimalle) Bunun formülünü bilen arkadaşlar var mı? Yardımcı olabilir misiniz?