açtırma bobini montajı

Durum zaten karışık iyice karıştırayım 3VL250
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Açtırma bobinine 220V gerilim uygulanınca şalteri açtıracaktır.Bunu sağlamak içinde acil stopun bir ucuna faz girin diğer ucunu açtırma bobinin C1 ucuna girin.Açtırma bobinin C2 ucunu ise nötre bağlayın.
 
Açtırma bobinine 220V gerilim uygulanınca şalteri açtıracaktır.Bunu sağlamak içinde acil stopun bir ucuna faz girin diğer ucunu açtırma bobinin C1 ucuna girin.Açtırma bobinin C2 ucunu ise nötre bağlayın.
Doğru yorum, 3 ve 4 çıkış uçları , bobin uçları c1 ve c2 yani c2 nötür c1'e de butondan gelen uç bağlanacak, 3'e atlamayı yapmış zaten röle 4'ten de şalterin açtırma ucuna bağlanacak.Ancak açtırma bobini enerjiliyken açtırma yapar bu sebeple acil stop butonu nc ise bobin sürekli enerjili olacağından şalter açacaktır buna dikkat etmek gerekir, daha baglamadan bunu kolayca test edebilirsiniz.
 