Merhabalar.
7Kw lık bir ahu beslemem gerekiyor 15 mt. Bana göre 4x4lük kablo sanırım yeterli.
Sigortası da 3x25A yeterli duruyor. Ne dersiniz.
Yine sağol. Ne diyim. Umarım bunları bi gün öderim7kw üç faz ahu cihazı cosfi 0,8 kabulü ile 13,29A akım çeker. 4x2,5 kablo ile beslemede % 0,52 gerilim düşümü yapar. 2,5'luk kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A'dir. 25A sigorta ile kullanım için sınır değerdir. Mesafe kısa olduğundan 4x4 kullanmak daha doğru olacaktır.
Fakat şunu anlamadım. 4x2,5 luk kablo gerilim dş. kurtarıyor. Amperajıda kurtarıyor. Neden 4x4 dediniz ?
3x25A sigorta da kullanıcaz. oda tamam. Ama neden 4x4 seçimi yaptınız ?