7.5 KW Hidroforlar direk yol verme ve termal değerleri.

Mnxc

Üye
Katılım
14 Tem 2020
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
28
3 adet 7.5kw hidrofor motoru sıralama Rolesi vasıtasıyla yildiz üçgen olarak çalışıyor.



Üçgene geçiş yaptıktan 5-10 saniye sonra yeterli basınca ulaşiliyor ve devreden ayriliyor. Günün büyük bolumunde bu şekilde 15 saniye çalış 1 dk bekle şeklinde.

ADP motorlara yakın ve demarajlari kaldira bilecek yeterlilikte

Bu motorlara üçgen yol vermek termal açıdan bir değişiklik yapar mı ?

Çoğu zaman motor yıldızdan üçgene geçtiğinde basinca ulaşılmış oluyor. Üçgene geçip kapaniyor. Bu kadar sık devreye girip çıkan motorlar icin bilgi ve tecrübelerinize talibim. Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hıdrpoor tankınızda, hava olmıyabilir. Böyle durumlarda, motor, bir fıncan su alsanda calısır ve hemen durur. Hava basmanızı önerirrim.
 
Gecenlerde bir arkadasimin ricasi ile arizasina baktigim hidrafor sematik ektedir, devre de 3 adet pompa ve 3 adet farkli basinc araliklarina ayarli basinc salterleri bulunuyor,
 

Ekli dosyalar

  • image.jpg
    image.jpg
    382.7 KB · Görüntüleme: 41
Basinc salterinin ayar vidasindan basınç ayarını arttırıp çalıştırmayı deneyin
 
Benim düşüncem 1 dk bekle 15 sn çalışma sağlıklı bir çalışma değil.Bunun yerine 1 adet hız kontrol cihazı ile 3 pompayı devreye alabilirsiniz. PID yaparak daha düzgün bir çalışma elde edebilirsiniz.Enerji tasarrufu pompalarda eş yaşlanma da gibi avantajlarınızda olur.
 
Tek sürücü ile 3 motoru surebilmenin kumanda veya güç devresi varmı elinizde .
 
tek sürücü ile 3 motor sürersin ama ;
1) 3 motor aynı anda çalışacaksa 3 motorun toplam gücü sürücü gücünü geçmiyecek.
7,5x3=22,5kw eder 30kw sürücü gerekli.


2) 3 motor ayrı ayrı çalışacaksa çıkışa kontaktör bağlayarak ve sürücüden önce kontaktörün devreye girmesini sağlaman lazım
7,5 kw sürücü ile sürücü gücünü geçmemek kaydı ile istediğin kadar motoru sürebilirsin 2 motor aynı anda DEVREYE GİRMEYECEK.

her iki şartta motor girişlerine termik bağlamak gerekmektedir ki sürücüye zarar gelmesin .

64 tane motoru 5kw lik 4 adet sürücü ile kontrol ediyoruz.

kolay gelsin
 