merhaba kompansazyonda -61 endüktif fark var neden kaynaklanıyo olabilir yardmcı olursanız sevinirim
IMG_2748.jpg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Pano yeni veya sistemde tadilat yapılmışsa eğer akım trafolarının girişleriyle gerilim girişlerinde yanlışlık vardır. Yani L1 akım trafosunu I1-K1 girişine bağlamışsanız L1'den çıkan gerilim kablosunu da RGK'daki L1 girişine bağlamalısınız. L1 I1-K1 L2 I2-K2 L3 I3-K3 şeklinde olmalıdır.
 
sistemi hiç oynamadım daha önce doğru değer alıyordum
 
Kapasitife geçme olanagı var. Yapışık kontaktör kontağı, manuel konuma alınmış grup/kondansatör anahtarı olabilir. Röeyi kapatın, kondansatörlerin kablolarından, pens ampmetre ile akım çekip çekmediğini kontrol edin..
 