5x1600 KVA TRAFO İŞİ

onrtrna

Üye
Katılım
1 Tem 2009
Mesajlar
27
Puanları
1
arkadaşlar,

bir proje için 5x1600 KVA transformatör og-ag projesi çizilecektir.Bu trafolar 11 blokdan oluşan 1200 daireyi besleyecektir.

İlgilenecek arkadaşlar mesaj atabilirler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Her dairenin tahmini kurulu gücünü 10 kW alsak, ve talep gücünü 8x0,6+2x0,4=5,6 kW olarak hesaplasak,
Her Bloğun 110 daireden oluştuğunu düşünsek, ve elektrik iç tesislerine göre eş zamanlılık katsayısını 62 daire üstü için 0,23 olarak alsak, 110x5,6x0,23=142 kW bir bloğun ihtiyacı olan güçtür. İlave yükler ve asansör yükleri olarak 50 kw ilave etsek yaklaşık bir blok için ihtiyaç duyulacak olan güç 200 kW olacaktır. Bunun 0,7 cosfisi olan bir yük olduğunu düşünsek; gerekli güç=200/0,7=285 kVA olur.

Toplam 11 blok olduğunu düşünsek ve bunlarıda 11 daire gibi düşünerek eş zamanlılık faktörünü 0,41 olarak alsak; 11x285x0,41= 1200 kVA bir güç hesap edilecektir.

Hesapta eksiklik yaptığımı düşünüp bir üstünü alsam, bu bloklar için 1 adet 1600 kVA yetecektir.

Evet başka arkadaşlarında fikirlerini almak isterim. Yukarıda belirtilen özellikte blokları beslemek için gerekli güç sizce ne kadardır?

Yapılan hesaba göre 4 adet 1600 kVA fazlamıdır değilmidir?

Her
 
fazla değildir. Çünkü bahsedilen proje çok teferuatlı bir projedir.Havuzlar alış veriş merkezi kat bahçeleri v.s vs. vs.
Bu sebeple 5x1600 kva transformatör gerekli.
 
Böyle projelerde doğalgaz yerine indüksiyon ocağı kullanılıyor 7kW civarı yük çekiyor.Dairelerin ortalama kurulu güçleri 22kW ları buluyor.
Ayrıca "8x0,6+2x0,4=5,6 kW" bu değer dairenin giriş sigortasını bulmak için kullanılmalı.
Binanın şalteri için {22x11 blokx 0,23x110+[50kwx11(ortak alanlar)]}xbloklar arası eş zamanlılık katsayısı(0,6)/0,95=4214kVA (sadece binalar)
Ayrıca elektrik kurumu trafo panosunda kompanzasyon istiyor zaten bu nedenle cosfi 0,95 alınmalı.
AVM metrekaresine göre kalan gücün yetip yetmeyeceği tartışılır.
Not:Bütün bu hesaplara rağmen 1200 dairelik başka bir site ancak 1 adet 800kVA trafo ile sorunsuz çalışıyor :))
 
cosQ=0,99 alınmalı çünki cosQ 0,99.a ayarlanacak şekilde kompanzasyon yapılıyor.Bir dairenin talep gücüde 6000W.tan düşük olamaz yönetmeliğe göre.
 
ARKADAŞLAR ELİNDE 1600 KVA TRAFO BİNASI PROJESİ OLAN VARMI VARSA BENLE PAYLAŞABİLİR Mİ. BİR PROJEDE 1600KVA TRAFO BİNASI YAPACAĞIM. BUNUN HAKINDA BİLGİ TOPLUYORUM. YAPILMIŞ BİR PROJE VARSA BANA ÖN FİKİR OLUR.
BİLGİ PAYLAŞMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR MAİLİME BİLGİYİ GÖNDEREBİLİR.


MAİL: [email protected]


ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,901
Kullanıcılar
450,194
Son üye
akocatas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst