wukong Üye Katılım 15 Nis 2021 Mesajlar 21 Puanları 1 15 Nis 2021 #1 55 kW'lık 3 fazlı motorun akımını ve kullanılacak kablosunu, rica etsem söyleyebilir misiniz?
tknsyn Onursal Üye Onursal Üye Katılım 27 Eki 2007 Mesajlar 2,259 Puanları 481 15 Nis 2021 #2 55 KW Anma akımı 104 A. kablo 3x50+25
Konu Sah wukong Üye Katılım 15 Nis 2021 Mesajlar 21 Puanları 1 15 Nis 2021 #3 tknsyn' Alıntı: 55 KW Anma akımı 104 A. kablo 3x50+25 Genişletmek için tıkla ... Saygıdeğer hocam verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
tknsyn' Alıntı: 55 KW Anma akımı 104 A. kablo 3x50+25 Genişletmek için tıkla ... Saygıdeğer hocam verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
Onur BOZ1 Üye Katılım 1 Nis 2021 Mesajlar 22 Puanları 1 Yaş 25 Konum Kocaeli 20 Nis 2021 #4 sonucun formülü budur P = IxVxcosQx1.73(kök 3) motorun etiket değerine göre akım değerinde farklılıklar olabilir genelde cosQ 0.8 alınır sağlıklı günler tknsyn' Alıntı: 55 KW Anma akımı 104 A. kablo 3x50+25 Genişletmek için tıkla ...
sonucun formülü budur P = IxVxcosQx1.73(kök 3) motorun etiket değerine göre akım değerinde farklılıklar olabilir genelde cosQ 0.8 alınır sağlıklı günler tknsyn' Alıntı: 55 KW Anma akımı 104 A. kablo 3x50+25 Genişletmek için tıkla ...
as.yıldırım Usta Üye Katılım 14 Eki 2011 Mesajlar 1,287 Puanları 181 14 Haz 2021 #5 motorun akımını bulursunuz da kablo kesitini neye göre tespit ettiniz merak ediyorum. mesafe bilgisi olmadan hesap yapamazsınız.
motorun akımını bulursunuz da kablo kesitini neye göre tespit ettiniz merak ediyorum. mesafe bilgisi olmadan hesap yapamazsınız.
kaygısız Usta Üye Katılım 17 Haz 2008 Mesajlar 1,619 Puanları 181 16 Haz 2021 #6 as.yıldırım' Alıntı: motorun akımını bulursunuz da kablo kesitini neye göre tespit ettiniz merak ediyorum. mesafe bilgisi olmadan hesap yapamazsınız. Genişletmek için tıkla ... 220 metreye kadar % 3 uygun
as.yıldırım' Alıntı: motorun akımını bulursunuz da kablo kesitini neye göre tespit ettiniz merak ediyorum. mesafe bilgisi olmadan hesap yapamazsınız. Genişletmek için tıkla ... 220 metreye kadar % 3 uygun