50 metre 3×2.5 elektrik kablosu

ardasai

Üye
Katılım
10 Eki 2023
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaslar 50 metre 2.5 mm kablo bunu kamp alanlarinda 1500 watt elektrikli ocak baglayarak kullanacagiz problem olur mu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet sebeke elektrigi kullanilacak sizin tecrubeniz ve bilgileriniz degerli üstad bu forumdan aldigim bilgilerin geneli dogru oluyor onun icin verdiginiz bilgiye itibar ediyoruz
Evet sebeke elektrigi kullanilacak sizin tecrubeniz ve bilgileriniz degerli üstad bu forumdan aldigim bilgilerin geneli dogru oluyor onun icin verdiginiz bilgiye itibar ediyoruz
Ocak saatte 6.8 amper cekiyor normal sartlarda 2.5mm kablo bunu kaldirabilir fakat 50 metre olunca kabloyu eritebilir yangin riski olusabilir dediler bende ehli olana sorayim dedim
 
pardon siz "olmaz"ı olumsuz algılamışsınız, ben soruya cevap olarak "olmaz" yani sorun olmaz diye söyledim/yazdım. @jes usta size teşekkür ederim. sanırım daha az düşük cümle kullanmalıyım.
 
1 fazlı cihaz için gerilim düşüm uygulandığında;

(200.L.N)/(K.S.U2)

L=50m
N=1500W
K=56(CU), 35(AL)
S=2,5
U=220

56 için uygulandığında %e=2,21
35 için uygulandığında %e=3,54

Priz ve ayd linyeleri için yönetmelikte uygun görülen değer, %e < 1,5

Buradan çıkan sonuca göre kesit mesafe kaynaklı kurtarmamaktadır.
 
kurtarmayan nedir? ustam... bu hesap tutuyor ve doğruluğunu ben değil ustamızın programı söylüyor. 50 metre bu. 500 metre değil.
 

Ekli dosyalar

  • resim_2024-03-20_171553751.png
    17.4 KB · Görüntüleme: 14

Matematik doğru.Ancak,ısıtıcı ocak
biraz az ( 1500 yerine 1433 w )ısıtır ! Kabulse,mesele yok.
 