50 kw 380 v ac motor için kompanzasyon

gogoce

Üye
Katılım
26 Nis 2007
Mesajlar
167
Puanları
1
Yaş
40
Konum
izmir
Merhaba,

50KW (97 amper) 380 v 3 fazlı ac motor için (yıldız üçgen yolverme ile çalışıyor) kompanzasyon kondansatörü kullanılmak isteniyor (enerji tasarrufu açısından )

1) Kompanzasyon kondansatörü kullanılmalı mıdır ?
2) Kullanılırsa değeri ne olmalıdır

bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler


gogoce
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motor reaktif ihtiyaçları ile ilgili konu başlıklarından kaç kvar kondansatör takabilirsiniz bakınız. Tasarruf dediğiniz de reaktif ceza olsagerek, mutlaka uygun kondansatörle reaktif tüketimi düşürmelisiniz.
 
20-25 kVAR Kondansatör yeterli gelmesi lazım deneyip sayaç endekslerinden kontrol etmeni öneririm
 
Tesısdekı kombı sayacda, 1.80 - 5.80 -8.80 degerlerını alın. mesela 1 saat sonra tekrar alın, farklara göre ne kadar kondansatör ıhtıyanız var oradan cıkarmaya calısın. Klasık olarak %50 densede, motorun yük durumuna göre değişebilir.
 
cevaplar için teşekkürler arkadaşlar şunu belirtmeliyim . Sistemde sadece aktif sayaç var reaktif veya kapasitif sayaç yok mevcutta kompanzasyon sistemi yok sadece kompanzasyon kondansatörünü devreye eklersek enerji tasarrufu sağlayabilirmiyiz onu merak ediyorum

saygılar
 
Eger bu bır ara sayac değilse, sızdenb kombı sayac takmanız ıstıyeceklerdır. Takmazsanız, mevcur aktif tüketimin, %90 ı kadar reaktıf enerjiyi otomatıkman tahakkuk edıp tahsıl ederler. Yanı sız şu anda farknda bıle değilsiniz ama reaktıf enerji bedeli öduyorsunuz. ondansatör aktıf tuketımde tasarruf saglamaz, ama kalkıs anlarında bır mıktar yardımcı olur, bu arada enerji tasıdıgınız kabloda da yük düşümü olur ve ısınma azalır. Faturanıza dıkkatlı bakın veya sorun sız eger TEDAŞ veya enerji aldıgınız kuruma reaktıf bedelı oduyor olmalısınız. Sayac takdırdıkdan sonra kompanzsyon yapıp, (lokal olur) TEDAŞ a kontrol ve kabulunu yaptırın abonenıze işletin KOmpanzason için ayrı bır kontaktör kullanın.
 
arkadasım bu 50 kw motor ne uygulamasında calısacak kayışmı yoksa direk akuplemi bu da fark yaratır kondastör acısından.
 
Eger bu bır ara sayac değilse, sızdenb kombı sayac takmanız ıstıyeceklerdır. Takmazsanız, mevcur aktif tüketimin, %90 ı kadar reaktıf enerjiyi otomatıkman tahakkuk edıp tahsıl ederler. Yanı sız şu anda farknda bıle değilsiniz ama reaktıf enerji bedeli öduyorsunuz. ondansatör aktıf tuketımde tasarruf saglamaz, ama kalkıs anlarında bır mıktar yardımcı olur, bu arada enerji tasıdıgınız kabloda da yük düşümü olur ve ısınma azalır. Faturanıza dıkkatlı bakın veya sorun sız eger TEDAŞ veya enerji aldıgınız kuruma reaktıf bedelı oduyor olmalısınız. Sayac takdırdıkdan sonra kompanzsyon yapıp, (lokal olur) TEDAŞ a kontrol ve kabulunu yaptırın abonenıze işletin KOmpanzason için ayrı bır kontaktör kullanın.

tedaşla ortaklaşa bi iş yapın diyorsunuz yani
 
Tedaş la ortaklaşa degıl, yanlıs anlama, proje cızen bır müh. ark veya büroz, sıze mevcut tesısınız için porje cızecek.Bununla Tedaş a muracaat edeceksınız.Gerekli kontrolden sonra kompansazyon dosyanış işleme konacak ve sayac degerleri tahakkuk ettiirlecek. Porje çizenler sıze yol gösterecekdir.
 