arkadaşlar bu gün bir evin branşman kablosunu değiştirdim kablonun gerilmesi çelik tel ile tandır kroşe ile montajlanması nı güzelce yaptım sonra direkten gelen eski branşman ı yeni branşmana ek yapıp güzelce dolayıp evin direği olan fincana astım fakat asarken hafiften çarpıldım kontrol kalemimle yaptığım kontrolde çelik olan gergi telinde enerji var gösteriyordu kendi kendime düşündümki acaba kabloyu bir yerden zedeledimmi diye tekrar indirdim zaten kablo yeni idi tandır kroşeleri tek tek kontrol ettim onlarda kabloya zarar vermiyordu fakat çlik telde hala enerji vardı voltmetre ile baktım 12v gösteriyordu ustalar sizce bu çelik gergi telinde neden enerji olur
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eski kabloda zedelenme olabilir.
eski kablo sadece yeni kabloya ek yapıyor yani faz ile nötür giriyor yeni kabloda kablo başlığıda mevcut fakat çelik gergi teli ile hiç bir bağlantısı yok yani ski tel ile yeni tel arasında sadece faz nötür bağlantısı var ve geçici olarkata bantladık
 
orta gerılımde manyatık alan olusması normaldır brasman telın gergı telın gostermesı normal
 
mesken tip bir abonelik alacak müşterimde 3 faz için barnşamn değişikliği yapıyorum og değil yani sisitemim 220v
 
gergi teli kesinlikle bir yere temas halindedir,enerji aldıgın direktende bir ölçüm yap
 
Nötürünü kontrol et istersen, Evin nötürü ve topraklaması zayıftır, nötürden dönüş oluyordur...
 
Sn.bronike,çelik telin Şebeke tarafında bağlı olduğu yerden bir kaçak alması söz konusu olabilir.Hatta kaçak dam direğinde olup,çelik tel ile arasında bir gerilim okunması mümkündür.Kaçağın şebekeden mi,yoksa sizden taraftanmı olduğunu anlamak gerekir.
Şebeke direğinde kaçak olup,abone hatlarının çelik telleri ile topraklanan,çelik tellerden akan topraklama akımları ile nar gibi kızarıp,Taşıyıcısı olduğu NYY kabloyu yakan olaylara şahit oldum.Böyle bir durumda çelik teli bir izolatöre bağlamak sorunu çözebilir.
 
arkadaşlar ilginiz için teşekürler zaten dam direğinde izlatör var ben bir şema ilave edeyim buraya akşama son durumun nasıl olduğunu izah edebileyim benim kendi kanatim kablonun yalıtkan malzemesi iyi değil diye düşünüyorum
 
açık mavi ile çizdiğim yeni 4x6 kablomuz kırmızı ile çizdiğim gregi teli resimdede görüldüğü gibi fincandan fincana gerili başka hiç bir yere teması yok tandır kroşeler tek tek kontrol edildi kabloyu hiç bir şekilde zedelemiyor ama gergi telinde 8 ila 12 v arasında akım mevcut
 