400 m için kablo seçimi?

Peki anlık yükselme sorun yaratır mı kablo seçiminde
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yaklaşık 20 adet motoru var en büyüğü 160 kw lık,soft starter yok diye biliyorum.Sıra ile devreye giriyor bölüm bölüm.
Peki bu kablo kesitleri hesaplanırken bu gibi durumlar göz önüne alınıyormu acaba?
 
Yaklaşık 20 adet motoru var en büyüğü 160 kw lık,soft starter yok diye biliyorum.Sıra ile devreye giriyor bölüm bölüm.
Peki bu kablo kesitleri hesaplanırken bu gibi durumlar göz önüne alınıyormu acaba?
Sn phase
5kw ve üzeri motor güçleri için yol verme metodlarından biri uygulanmalıdır yönetmelik maddesinden hareketle kalkınma akımının olumsuz etkileri minimize edildiğinden ve kablonun termik dayanım akım değeri yüksek olduğundan kesit belirlemede değerlendirmeye alınmaz. Anca uzun mesafeye büyük güç beslemesi direk yol verme gibi özel durumlar için daha detaylı değerlendirme yapmak gerekir sistemin çalışmasını iyi bilmeli aynı anda devreye girecek en büyük güç miktarına görede hesaplama yapılmalıdır.
 