4-20mA sensörünü kuru kontak kullanabilir miyim?

Katılım
15 Mar 2023
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar,


Elimde 4-20mA sensör var, ben bunu kontrolör vs. kullanmadan röle üzerinden kuru kontak olarak kullanabilme imkanım var mıdır?
 
Amaç denemekse olabilir, ama proses çalışmasında olmaz.
Deneme çalışması için sensör çıkışı ya 4 yada 20 mA vermeli, ara değerler olmamalı. Sonrasında çıkışa paralel 500 ohm direnç bağlarsan 20 mA çıkışta 10 VDC alırsın. Bununlada 12 V bir röle çektirilebilir.
Neden olmaz? Proseste kullanıldığında olmaz çünkü;
1- Sensör analog çıkışının röleyi çektirecek ve uzun süre tutacak akımı karşılayacağını sanmıyorum.
2- Analog çıkış ara değerlerinde röle kararsız kalacaktır.
3- 12 V ile çalışan röle 10 V ile çekebilirde çekmeyebilirde....!!!!
 
Amaç denemekse olabilir, ama proses çalışmasında olmaz.
Deneme çalışması için sensör çıkışı ya 4 yada 20 mA vermeli, ara değerler olmamalı. Sonrasında çıkışa paralel 500 ohm direnç bağlarsan 20 mA çıkışta 10 VDC alırsın. Bununlada 12 V bir röle çektirilebilir.
Neden olmaz? Proseste kullanıldığında olmaz çünkü;
1- Sensör analog çıkışının röleyi çektirecek ve uzun süre tutacak akımı karşılayacağını sanmıyorum.
2- Analog çıkış ara değerlerinde röle kararsız kalacaktır.
3- 12 V ile çalışan röle 10 V ile çekebilirde çekmeyebilirde....!!!!
Çok güzel izah . Tebrikler . Dediginiz gibi 500 ohm direnç atarak akıllı röle ile havuz seviye kontrolü yapmisliğım var .
 
Çok güzel izah . Tebrikler . Dediginiz gibi 500 ohm direnç atarak akıllı röle ile havuz seviye kontrolü yapmisliğım var .

Teşekkür ederim.
Akıllı röleye input olarak aldınız sanırım.
Benzer şekilde PLC'de bende kullandım. Ama direk röle çektirmek sıkıntılı olabilir o yüzden proseste tavsiye etmiyorum.
 
680Ω - 1/4W direnç ile 17.5mA 'de 12V alınır.
17mA de çekecek bir röle kullanılabilir. Ancak
bırakma gerilimi 9V a kadar düşebilir. Bu da
yaklaşık 13.2mA.

20mA 'de de 13.6V, bu direncin üzerine gerilim
düşer...

Ek:
Bu hesaplamalarda kablo gerilim düşümü de
hesaba katılmalıdır.
 
Son düzenleme:
ek bilgi ..
bazı 4-20mA sensörlerin kontak çıkışlı olanları var
sensörün ayar menüsünden çıkışdaki palsleri atama yapabilirsiniz.
sensör üreticisinden teknik destek alabilirisiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,727
Kullanıcılar
449,961
Son üye
omr70

Yeni konular

Geri
Üst