4-20 ma Hakkında Yardım

Knk93

Üye
Katılım
24 Şub 2019
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba. Arkadaşlar bu Sistemde kontrolcu indikatmr (PLC) olduğunu varsayarsak - si kısmı neden direnç atilip topraklanmış?





sex.png
 
Merhaba. Arkadaşlar bu Sistemde kontrolcu indikatmr (PLC) olduğunu varsayarsak - si kısmı neden direnç atilip topraklanmış?

Ekli dosyayı görüntüle 89796
Burada sensor bağlantısı gözükmüyor anladığım kadarıyla. Gözüken sadece transmitter bağlantısı. 4-20 ma sensör iki uçlu bağlantıda bir ucu besleme diğer ucu sinyal ucudur . Sizin semadan birşey anlayabildiğimi söyleyemem.
 

Ekli dosyalar

  • 1872624257_BasnSensr.png.9ad1a7c46c39245062528ad5ccbcc027.png
    1872624257_BasnSensr.png.9ad1a7c46c39245062528ad5ccbcc027.png
    82.2 KB · Görüntüleme: 23
U(ind.) = I x R
U(ind.) = 0,004 x 250
U(ind.) = 1V

U(ind.) = I x R
U(ind.) = 0,020 x 250
U(ind.) = 5V
güzel atmıssın peki bu plc için. Bir hart communicator cihazi için neden 250 ohm gerekli ? bu 250 ohm sadece plc için değil 4-20ma sisteminde herşey için isteniyor
 
güzel atmıssın peki bu plc için. Bir hart communicator cihazi için neden 250 ohm gerekli ? bu 250 ohm sadece plc için değil 4-20ma sisteminde herşey için isteniyor
Aslında 4-20 mA analog girişi olmayan cihazlar için, paralel direnç koyup direnç üzerinden gerilim okuma yapılıyor. Öyle bir sistem için yapılmış olabilir mi ? 4-20 ma 'i 1-5 v aralığında okuyor gibisiyle.
 
Aslında 4-20 mA analog girişi olmayan cihazlar için, paralel direnç koyup direnç üzerinden gerilim okuma yapılıyor. Öyle bir sistem için yapılmış olabilir mi ? 4-20 ma 'i 1-5 v aralığında okuyor gibisiyle.
Daha önce de paylaştım. 4-20 ma sensöre 500 ohm direnç bağlayıp 0-10 volt analog girişi olan bir akıllı role ile seviye kontrolü yaptım. Şahane de oldu
 

Forum istatistikleri

Konular
127,949
Mesajlar
913,827
Kullanıcılar
449,595
Son üye
Ferden1011

Yeni konular

Geri
Üst