İlk önce kullandığınız cihazların tam etiket değerlerini kontol edin yoksa sorun yaşarsınız. inverter in besle voltaj aralığı var ona göre bağlantı şekli belirlenecek . Aşağıda örnek yaptım bağlantı mümkün değil
ÖRNEK: 455 w PANEL değerleri AKIM 10.87A VOLTAJ: 41V
ÖRNEK:İnverter dc besle aralığı. 30 -80 volt 40 amper
4 Paralel bağladınız 41 V 43 A : voltaj aralığını kurtardı akım aralığını aştı
4 seri bağlarsanız 164 V 10.87 A :voltaj aralığını aştı akım aralığını tutturdu.
2 seri 2 paralel bağlarsanız. 82 V 21 A. voltaj aralığın aştı amper aralığını tuttururdu.
Not1 : +- %5 tolerans payı koymalısınız aşırı sıcaklarda soğutma sistemi düzgün çalışmıyor max değerlere yakın olursa sorun yaşarsınız.
Not2:48 V, 24V veya 12 V Akü gurupları şarj voltaj aralığı ile belirlenir bu cihazda 60 amper 455wx4=1820w ,1820w/24v=75,83 amper elde edersin aküleri bile şarj edemiyorsun.
Not3: kullanaçağınız sigortalar ve kaçak akım koruma birimleri dc voltaj uygun olsun.
Ekli dosyayı görüntüle 103370Ekli dosyayı görüntüle 103369.