344 MW kurulu gücü olan santralde wattmetre arızalanırsa...

zawse

Üye
Katılım
16 Nis 2013
Mesajlar
9
Puanları
1
344mw kurulu gücü olan 21 kv çıkışlı geratörü olan bir santralde işe yeni başladım . diyelimki watmetremiz arızalandı . biz tablomızdaki akım, gerilim, ikaz voltajı, ikaz akımı ,kosinüs , gen. çıkış voltajı,bara gerilimi [400kv] gibi ölçümlerinden hangilerini kullanarak nasıl bir formülle o an ürettiğimiz üretimi bulabiliriz.....yetkili ustam soruyu sordu ama cevabını ben bulacağım tşkr....
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sn. @zawse
21kV faz-faz arası gerilim değeri ise;
P=U.I.cosfi (Aktif güç)
Q=U.I.sinfi (Reaktif güç)
S=U.I (Görünür Güç)
Generatör çıkışındaki hesap için generatör çıkış gerilimi ve akımını, bara tarafındaki hesap için, bara gerilimi ve akımını kullanmanız gerekir.
Ölçü aletlerinden aldığınız değerlerle sonuçları teyit ediniz.
 