31,5 kV Mevcut Trafonun 15,8 kV Hatta Taşınması

snakerf

Üye
Katılım
4 Kas 2009
Mesajlar
46
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba Arkadaşlar mevcut 31,5 kV 250 kVA çalışan bir beton köşk trafo merkezi, içerisinde iki hücre ( giriş çıkış, sigortalı yük ayırıcı, 36 kV )ve ag pano bulunmakta. Komple beton köşk ve içindekileri başka bir şantiyeye taşıdık. Fakat şebeke 15,8 kV çıktı.
Trafomuzu 15,8 kV olarak değiştiriyoruz. Hücreleri, kabloları vb değiştirmemize gerek var mı ? Neler önerirsiniz.
Elinde örnek 15,8 kV 250 kVA beton köşk projesini olan var mı ayrıca paylaşabilecek ?
 
Ölçüm OG den ise,sadece gerilim trafolarını
ve tüm sigortalarınızı ! değiştirmeniz gerekir.
 
Merhaba Arkadaşlar mevcut 31,5 kV 250 kVA çalışan bir beton köşk trafo merkezi, içerisinde iki hücre ( giriş çıkış, sigortalı yük ayırıcı, 36 kV )ve ag pano bulunmakta. Komple beton köşk ve içindekileri başka bir şantiyeye taşıdık. Fakat şebeke 15,8 kV çıktı.
Trafomuzu 15,8 kV olarak değiştiriyoruz. Hücreleri, kabloları vb değiştirmemize gerek var mı ? Neler önerirsiniz.
Elinde örnek 15,8 kV 250 kVA beton köşk projesini olan var mı ayrıca paylaşabilecek ?

Sadece og. deki gerilim ve akım değerleri değişeceği için varsa gerilim trafolaro og. sigortaları değişecektir.Çünkü mevcut og. akımınız 4,58 amper iken 15,8 kilovolt ta 9,14 ampere çıkıyor.
 
Ölçüm AG'den. Ölçü hücresi yok. Sadece giriş çıkış hücresi ve sigortalı yük ayırıcı trafo koruma hücresi var. Etiket değerleri 36 kV.
Sigortalar 36 kV 20A mi olacak ? 17 kV var, 24 kV var satıcılarda. hangisini olur
Peki OG Kablolar değişir mi ?
 
Sigortaları 16 amp.lik yapmanız gerekir.36 kv büyük boy olduğundan 36 kv. 16 amp. olmalı.
Kablolarda değişikliğe gerek yok.
 