3 kva UPS yardim

Katılım
22 Kas 2016
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
37
Ustalarım merhaba,
Elimde 3 kva Necron marka ups var cihaz bazen servis ışığını yakıp kendini kapatıyor bazen ise normal çalışıyor daha önce bu tür arızalar da çıkış bölümüne bakarak sorunu çözüyordum şimdi ise ne yaptıysam olmuyor sizce daha başka hangi bölümden kaynaklanabilir?
Şimdiden teşekkür ederim.
 
Neyse ben çözdüm kontrol kartına giden sensörler açık devre olmuş düzelttim.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,587
Mesajlar
972,468
Kullanıcılar
459,783
Son üye
projeci3363

Yeni konular

Geri
Üst