3 kva UPS yardim

Katılım
22 Kas 2016
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
34
Ustalarım merhaba,
Elimde 3 kva Necron marka ups var cihaz bazen servis ışığını yakıp kendini kapatıyor bazen ise normal çalışıyor daha önce bu tür arızalar da çıkış bölümüne bakarak sorunu çözüyordum şimdi ise ne yaptıysam olmuyor sizce daha başka hangi bölümden kaynaklanabilir?
Şimdiden teşekkür ederim.
 
Neyse ben çözdüm kontrol kartına giden sensörler açık devre olmuş düzelttim.
 