3 Fazlı Dalgıç Pompa için Voltaj Düşüklüğü

gerilim düşümü pompanın çektiği akımı arttırır ama su debisinde bir düşüş olacağı sanmıyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
gerilim düştüğünde kayma artacağından devir bir miktar düşer su az da olsa azalır. tabiki akımında artacağını bilmelisin.
 
bence dalgıç zarar görmez çünkü çalışma gerilim tolerans değeri vardır bu sorun hattın uzunlugundan da kaynaklanıyor olabilir
 
Selamlar arkadaşlar.dalgıç motorlar 360-420 volt arasında sağlıklı biçimde çalışır.7,5 kw motor yıldız bağlıdır.hat yüke girince bu kadar voltaj düşmesi çok önemli değil.kafanı yorma.motor koruma rölesi olarak entes gkrc-02 yi öneririm.gerilim alt ve üst referanslarını ayarlarsın gerisi pik lere kalmış bi olay.motor en fazla 18 amp.gibi çalışır.18 den düşükse 10 amp.den yüksekse korkma.10 amp. sebebi ise kuyuda su bitiyordur o yüzden motor boşta çalışır az akım çeker.ama kuyudaki suda bi hareketlenme olmadığı için motor soğumadığı için yanar.
 
Son düzenleme:
Selamlar arkadaşlar.dalgıç motorlar 360-420 volt arasında sağlıklı biçimde çalışır.7,5 kw motor yıldız bağlıdır.hat yüke girince bu kadar voltaj düşmesi çok önemli değil.kafanı yorma.motor koruma rölesi olarak entes gkrc-02 yi öneririm.gerilim alt ve üst referanslarını ayarlarsın gerisi pik lere kalmış bi olay.motor en fazla 18 amp.gibi çalışır.18 den düşükse 10 amp.den yüksekse korkma.10 amp. sebebi ise kuyuda su bitiyordur o yüzden motor boşta çalışır az akım çeker.ama kuyudaki suda bi hareketlenme olmadığı için motor soğumadığı için yanar.

360-420 v arası dalgıç çalışırkenmi belirlenen degerler.....425 v gosteriyordu voltmetre dalgıç çalışmazken....çalışırken 405 e duştu?
 
voltaj düşüklügü genel bir sorundur fakat 350 ye kadar da dalgıça bir zara vermez elektrik düşük gelirse motor fazla amper çeker suda fark etmezz amperi düzeltmek için de 5 yada 10 kwa kondastör kullanman yeterli
 
hiç bişey olmaz
 