3 Fazıl ASM Motorlar

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İlk dönüyü elle vermeyi denedinizmi hiç? Elle hareket ettirmek isteyince dönüyormu?

Motorunuz kaç yıllık kaç yaşında? Boyut ne kW değeri nedir?
 
Çalışmakta olan 3 faz motor 2 faza kalırsa, motor dönmeye devam eder ancak yeterli gücü üretemediğinden kayma büyür, kayma büyüyünce fazla akım çeker ve koruma elemanı da yoksa motor yanar.

Durağan haldeki 3 faz bir motora 2 faz uygulanırsa, motor dönmez, Çünkü rotorda dönmeyi meydana getirecek sabit bir tork üretilemez ve haliyle motor vınlar ve büyük akım çeker.
 
Son düzenleme:
3 fazlı asenkron motorlar iki faza kaldıklarında neden dönmezler açıklayabilir misiniz?
İki faza kalan motor eğer boştaysa döner ama bu dönme ileri veya geri yönde olabilir eğer ki motor bir yüke bağlıysa motor dönmez fakat AD-EM beyin dediği gibi devrede motor akımına uygun bir koruma elemanı yoksa motor koruma şalteri gibi motor akım çekmeye devam edecektir ve iki fazda 3 fazdan daha fazla akım çekmeye başlayacak ve bu nedenle motor sargıları yanacaktır
 