3 Beygir monofaze motor voltaj dalgalanması

Katılım
5 Nis 2017
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
47
Merhaba arkadaşlar. Evimin altındaki atölyemde marangoz yatar testeresi var. Buna 2,2kw 3 beygir monofaze motor bağladım. üzerinde 16 amper yazıyor. Motoru çalıştırdığımda bütün binada ışıklarda belli belirsiz bi azalma oluyor. Bir kerede faz kablosunun motora bağlandığı kısımdan ısınarak koptu.Başlangıç ve daimi kondansatörlerini kontrol ettim bağlantıları şemaya göre normal. Kullandığım kablo ince kesitli 3*1,5. Bunun uygun olmadığını biliyorum 3*2,5 ile değiştireceğim yakında. Değiştirdiğimde sorun çözülür mü yoksa yapmam gereken başka bir işlem var mı? Bir de bu problemin teknik olarak açıklamasını yapar mısınız. İyi günler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bütün binada ! sorun oluyorsa,geliş tattınızda mesafe ve kesitten kaynaklanan durumdanda olabilir.O konu-
yuda araştırmakta yarar var.
 
Bütün binada ! sorun oluyorsa,geliş tattınızda mesafe ve kesitten kaynaklanan durumdanda olabilir.O konu-
yuda araştırmakta yarar var.
Sami Bey, bütün binada olduğunu ben bodrum kattayken aynı anda telefonla 4. katla konuşarak öğrendim. Priz kablo kesitlerine baktığımda atölyede ve binadaki prizlerde 2,5mm nya kablo çekildiğini gördüm.
 