25kW kaç amper çeker önce buna bakacağız.
Cos fi de önemli, bunu ortalama 0,8 alacağız.
akım=25000/(0,8xkök3x380) =25000/526= 47,48A Bu da demek oluyorki en az 47,48A kaldırabilen bir kablo olması lazım.
Şimdi gerilim düşümü yönünden bakalım.
%e=100x L x P / (56 x kesit x UxU) = 100x103x25000 / (56xkesitx380x380)
%e=257500000 / (8086400xkesit)
%e < %3 olması gerektiği için
257500000 / (8086400xkesit) <3 olmalıdır.
257500000 / (8086400x3) < kesit olmalıdır.
10,6 < kesit olmalıdır. Bu da demek oluyorki kesit 10,6mm2 den fazla olmalı.