2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

Kullanılması doğru olduğu anlamına mı gelir.
Tabiki de hayır. Ben sadece yapılan yanlışın devam ettiğini söylüyorum.
 
Tabiki de hayır. Ben sadece yapılan yanlışın devam ettiğini söylüyorum.

Hatta bunu kaliteli bir ölçü aleti yada miliohmetre ile de teyit edebilirsiniz. 100 metre 2,5 mm kare iletkenin uçlarını ölçtüğünüzde 0,90 ohm olduğunu görürsünüz yaklaşık olarak. Buda 100/2,5 x 44= 0,90 ohm olur. eski katsayıya göre 0,71 ohm olması gerekirdi ama öyle olmadığını ölçümleyerek denemiştim.
 