2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

küçük bir pompa, flowmeter, transmitter ve kontrol kısmı beslemesi.
Bunlar 6 kW yapıyor mu? Güçten emin misiniz?
 
evet güç 5,8 kw..
en uzun mesafem 600 metre. 6 kw yük için AL kablo kullanırsak gerilim düşümü hesabına göre %e = 2 çıkıyor. Bu da normal kabul edilebilir.
Kullandığınız kablonun akım taşıma kapasitesi tablolarını inceleyin. Öyle bir üstü iki üstü hesabıni ancak alaylı ustalar yapar. Teknik personele yakışmaz.
6 kw yük ve mesafe uzun olduğu için akım değil de daha çok gerilim düşümü hesabı önemli bizim için.
 
evet güç 5,8 kw..
en uzun mesafem 600 metre. 6 kw yük için AL kablo kullanırsak gerilim düşümü hesabına göre %e = 2 çıkıyor. Bu da normal kabul edilebilir.

6 kw yük ve mesafe uzun olduğu için akım değil de daha çok gerilim düşümü hesabı önemli bizim için.
Gerilim düşümünde iletkenlik katsayısı 35 alınacak dikkat.
 
Son düzenleme:
Merhabalar. Güneş enerjisi önerisi gelmiş ama sistem kesintisiz çalışacaksa muhtemelen kabul göremeyecektir(eğer akü kurulumu düşünülmüyorsa). bölgenin coğrafi özelliklerini de göz önüne almak lazım güneşli gün sayısı fazla ya da rüzgar elverişliyse bu yöntem denenebilir. maliyet hesabını iyi düşünmek gerekiyor. iyi çalışmalar.
 