2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

Şalterin açma nedeni harmoniklerden de kaynaklanabilir. Analizatörünüz harmonik ölçümü yapıyorsa bu değerleride kontrol etmenizde fayda bulunmakta.

power logic circuit monitor 2000 serisi analizör var ve hem akım hem de gerilim harmoniklerini ölçüyor.ama şaltere açtırma yapıp yapmadığından emin değilim.

26. sayfada,düşük gerilim bobini görülmektedir.Şalterinizde de bu bobin varsa,şebekeden kaynaklanan arızalarda,gerilim düştüğü için,şalter açıyor olabilir.

gerilim ve akım değerlerini her 15 dakikada 1 enerji izleme sisteminden alabiliyorum.yaptığım analiz sonucu herhangibir gerilim dalgalanması yok.gerilim değeri 380 V civarında.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sag,swel diye tabir ettiğimiz dalgalanmalar,klasik ölçü aletleri ile tesbit edilemez.Bu yönden,göremiyor olunabilir.
 
Devre kesiciniz motorlu tip ise, düşük gerilim bobini (MN Bobini) ve açtırma bobini (XF Bobini) takmışlardır. Kesicinin ön kapağını sökerek motor mekanizmasına elektriksel ve mekaniksel bağlantısı olan bu iki bobini ve yardımcı kontaklarını kontrol edin. Özellikle MN bobini yerinden oynamış olabilir.
 
Koruma ünitesi içerisinde ( veya dışında ) ,düşük gerilim koruma bulunmaktamıdır ? Açmanın,bu ünite ile ilgisi araştırıldımı ?

gerilim koruma mevcut değil.

gerilim koruma mevcut değil.
gerilim koruma bobini olmadığını netleştirdim.üreticisinden bugün bilgisi geldi.

trafoda yük yok iken açtırma yapmıyor.ne zamanki yüklenmeye başlıyor o zaman şalter açma yapıyor.yaklaşık 150 A değerinde.
bu arada şalterin koruma ayarları maximuma çekildi.ama yine de açmaya devam ediyor.
dün trafoda yaklaşık 900 A yük var iken koruma uçlarını takıp görelim dedik.kumanda uçlarını takar takmaz şalter açma yaptı.
başka ne olabilir? tüm elektrikçiler bu işle uğraşıyoruz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ground-Fault Protection korumasını,devre dışı yapma imkanınız varsa,bunu devre dışı yaparak,sonucu takip edebilirmisiniz.Veya,bunun değerleri düşük ise,onu artırarak deneme yapabilirsiniz.
 
Ground-Fault Protection korumasını,devre dışı yapma imkanınız varsa,bunu devre dışı yaparak,sonucu takip edebilirmisiniz.Veya,bunun değerleri düşük ise,onu artırarak deneme yapabilirsiniz.
merhaba,
koruma ünitesinde aşırı akım ve kısa devre koruması var.başka da koruma mevcut değil.Bu arada str28 d koruma ünitesi değerleri;
Io= 1xIn
Ir=1xIo
Im=10xIr
 

Arkadaşlar,
Arızayı en sonunda bugün tespit ettik.Şalterin STR 28 D kontrol ünitesi arızalı.Değiştirdiğimiz şalterinki de bozukmuş.Şalteri tripe sokuyormuş. Buna ihtimal vermeyip arızayı pano içinde aradık.
 
IR:?
TR(S):?
(OSD)XIR:?

NE DEMEK NE ANLAMA GELİYOR NASIL AYARLAMA YAPABİLİRİZ. ( schneider masterpact NW25 H1

dağıtım panomuzda 3 adet 2500 A çıkış şalterimiz var 1100 A yüke gelmeden bile açıyor. açtığı andaki yükü gözlemleyemedik.

mevcut ayarlar ır:8 xır :2
 
Son düzenleme:

Aynı problemi bende 1250 A schneider motorlu şalterde yaşamıştım. Schneider müşteri hizmetlerini aradım saatlerce 3 lü konferans yolu ile görüşmeler yaptık, En sonunda manyetik açma değerini biraz artırarak çözdük olayı. Şu an tam değerleri hatırlamıyorum ama 8 e 2 gibiydi galiba. Bu şu demek oluyo Ir manyetik açma değeri 1250*0,8 ve It= gecikme süresi ms veya sn olarak.

Saçma sapan saatlerde açıp oteli elektriksiz bırakıyordu. Çözüme ulaştık 2 yıldır problem yok.

Sonuç olarak Firmalardan teknik destek isteyiniz. Yardımcı oluyorlar
 
teşklr. ben değerleri yükselttim zaten doğruluğunu teyit etmek istedim teşkler
 