25 kVA trafo aşırı ısınıyor, sebebi?


Biz topraklamak istiyoruz, ancak yabancı süpervizör ile bu konuda aynı fikirde olmadığımız için ve şu an onların kontrolünde olduğu için müdahale etmiyoruz,
onların olmadığı zamanda toprakladım ve nötrden 4 ila 10A arasında akım aktığını ölçtüm.
Bu ısınmaya neden olurmu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Nötrden 10A geçmesi , şunlardan 1 veya 2sini gösterir

1)Dengesiz yüklenme olduğunu,
2)Harmonik etki yapan yükler beslediğinizi,

Bu akım uzun vadede trafoda sıkıntı yaratabilir.

Bu 2 konu üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Fazları dengelemeye çalışabilirsiniz. Harmonikler için filtre düşünebilirsiniz.

Fakat trafonun yıldızını topraklamak trafoyu koruma açısından işinizi çok kolaylaştıracaktır. Neden topraklanmasını istemediklerine gelince, sanırım trafoyu izolasyon trafosu gibi kullanmaya çalışıyorlar. Şöyleki, yıldızı topraklanmamıs yıldız trafolarda 1faz-toprak kısa devre akımı oluşmuyor olması lazım.
Bu 2 madde ile ilgilenmenize rağmen hala nötr akımı oluşma eğilimi devam ediyorsa, yıldız topraklamayı tekrar teklif edin bence, gerekçelerini de anlatarak.
 
Son düzenleme:
Harmonik ölçümü yapacağım,
sanırım bunun etkisi var.
İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
 
iyi de arkadaşlar etiketinde 25 kva yazıyor diye o trafo 25 kva olmayabilir. merdiven altı imalatı o kadar trafocu var ki. 15 kva ya kadar dayanabilecek bir trafonun üzerine 25 kva etiketi basar ise üretici siz de onu 25 kva ya kadar yüklerseniz acı sonla karşılaşabilirsiniz. kaliteli bir markayı tercih edin derim.
 

Emir beye yüzde yüz katılıyor ve dünyanın en kaliteli trafo markası abb yi öneriyorum
 