24 VDC can bus hattı için filtre

apaçi

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
337
Puanları
6
Yaş
33
Merhaba arkadaşlar
24 volt anahtarlamalı guc kaynağı ile makine üzerindeki can bus haberleşme hattı besleniyor .
Sistemden bazen can bus hatası alıyoruz ve bazende CPU daki can kartı bozuluyor , yenisini ilede değiştirdim, yinede ayni.
Sinyal kablolarinida güç kablolarindan ayırdım
Saha elemanlarını kontrol ettim . Yinede hata gelmeye devam ediyor.
En son 24 v kablolarına Ferit nuve bağladım 2 şer tur attırıp , sistem biraz rahatladı , çok nadir geliyor artık hata ,
Acaba 24 volt devresine emi filtresi gibi filtreler bağlayarak korumayı güclendirebilirmiyim?
Sizlerinde önerileri varsa paylasirsaniz sevinirim.
Teşekkürler
 

memocan_55

Üye
Katılım
7 Eki 2010
Mesajlar
163
Puanları
31
Konum
Ankara
24 volt güç kaynağını izolasyon trafoyla çalıştır oda etkili bir yöntem daha öncesinde omron PLC de başıma gelmişti böyle bir olay. İzolasyon trafosu ile çözdük sorunu.
 
Konu Sah
apaçi

apaçi

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
337
Puanları
6
Yaş
33
Sayın memeocan_55 tavsiyeniz için teşekkür ederim , ben sistemde izole trafo var zannediyordum, mevcut izole trafo başka bir hattı besliyormuş.
En kısa sürede satın alıp devreye alicam.
Haklısınız sorunumda etkili olacağına inaniyorum.
Teşekkürler
 

memocan_55

Üye
Katılım
7 Eki 2010
Mesajlar
163
Puanları
31
Konum
Ankara
Denedikten sonra sonucu paylaşırsanız sevinirim başka birinin işine yarayabilir belki.
 
Konu Sah
apaçi

apaçi

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
337
Puanları
6
Yaş
33
Tabikide.

Çoktan siparişi verdim 380/220 300VA olarak buldum , birkacgune elimde olur.
 
Konu Sah
apaçi

apaçi

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
337
Puanları
6
Yaş
33
Tekrar merhaba
3 makineye de izole trafoyu bağladım.3 gündür çalışıyor. şimdilik herhangi bir arıza oluşmadı.
yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
 