20W led lambaya tekli sigorta ?

Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba arkadaşlar. Forumda okuduklarımda arkadaşın birine açma kapamayı tekli sigorta ile yapmayın denmiş ama ben yinede sorayım.

A) Bende arka bahçeme bir ağacı aydınlatsın diye 20W led koyacağım. Köşelerede 60W led şerit koyacağım. İkisinede ayrı ayrı B10 sigorta kullanacağım. Hangisi lazımsa onunla açma kapama yapacağım. Böyle birşey mümkün mü?
B)İkinciside genelde 1 linyeye 9 tane sorti kullanırlarken ben sadece 1 tane takacağım. Ondan B10 sigorta büyük gelir mi bu duruma ?
Bilen var mı ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
5,815
Puanları
3,256
Konum
BURSA
Merhaba, bakın;
A) Evlerde 2*40 watt.lık flüoresanlara açma-kapama yapılırken kullanılan ikili açma-kapama anahtarı sadece fazı keser, açma-kapama işlemi yanlış bağlanıp eğer nötr ucundan anahtarla kapama yapılırsa, bu flüoresanlarda anahtar kapalı konumda bile kalsa tüpte bazı parlamalar (ışıldamalar) olur, forumdaki yorum bu amaçla veya yanlış bağlanma riskine karşı yapılmış olabilir. Bu ışıldamanın asıl nedeni flüoresan armatürünün metal kısmı- flüoresan tübü arasında faz-toprak arasından oluşan kısmi kaçak akımlarıdır.

Power LED ve led şerid aydınlatmasında, her ikisini ayrı ayrı açıp kaparken, eğer yalnız fazı otomattan açıp kaparsanız, nötr ucu bahçede devamlı kalıp kullanacağınızdan dolayı, örneğin kaçak akım rölesiyle kullanılan sağlıklı bir toprak hattınız da varsa ve nötr-toprak arasında LED'erin sürücülerinden herhangi birinden faz-toprak arasında o anda bir kaçak akım oluşursa (> 30 mA) bu röle kolayca düşebilir, yani evdeki flüoresanları yakarken anahtarla yalnız fazdan kesmede olduğu ayni güvenlik şartıyla buradaki dış ortamda ayni çalıştırma şartı, bahçe gibi dış ortamda dış şartlar nedeniyle ayni güvenlikte pek olmayacağından, faz ve nötr ucunu 2 ayrı otomatla ayni anda kesmeniz daha iyi olabilir.

B) Toplamda 60*4 + 20 watt =260 watt (Veya 60+20=80 watt için) bu amperi üzerinden geçiren B10 sigorta ve linye için sıkıntı oluşturmaz. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba, bakın;
A) Evlerde 2*40 watt.lık flüoresanlara açma-kapama yapılırken kullanılan ikili açma-kapama anahtarı sadece fazı keser, açma-kapama işlemi yanlış bağlanıp eğer nötr ucundan anahtarla kapama yapılırsa, bu flüoresanlarda anahtar kapalı konumda bile kalsa tüpte bazı parlamalar (ışıldamalar) olur, forumdaki yorum bu amaçla veya yanlış bağlanma riskine karşı yapılmış olabilir. Bu ışıldamanın asıl nedeni flüoresan armatürünün metal kısmı- flüoresan tübü arasında faz-toprak arasından oluşan kısmi kaçak akımlarıdır.

Power LED ve led şerid aydınlatmasında, her ikisini ayrı ayrı açıp kaparken, eğer yalnız fazı otomattan açıp kaparsanız, nötr ucu bahçede devamlı kalıp kullanacağınızdan dolayı, örneğin kaçak akım rölesiyle kullanılan sağlıklı bir toprak hattınız da varsa ve nötr-toprak arasında LED'erin sürücülerinden herhangi birinden faz-toprak arasında o anda bir kaçak akım oluşursa (> 30 mA) bu röle kolayca düşebilir, yani evdeki flüoresanları yakarken anahtarla yalnız fazdan kesmede olduğu ayni güvenlik şartıyla buradaki dış ortamda ayni çalıştırma şartı, bahçe gibi dış ortamda dış şartlar nedeniyle ayni güvenlikte pek olmayacağından, faz ve nötr ucunu 2 ayrı otomatla ayni anda kesmeniz daha iyi olabilir.

B) Toplamda 60*4 + 20 watt =260 watt (Veya 60+20=80 watt için) bu amperi üzerinden geçiren B10 sigorta ve linye için sıkıntı oluşturmaz. Kolay gelsin.

Teşekkürler üstad. Tekli sigorta için B 6A yeterli dedi aldığımız elektrikçi. Buyüzden 10 yerine 6 Amperlik aldım
 