200 kW su pompası motoru

tornado_53

Üye
Katılım
6 Ocak 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
200 kW 380 volt ile çalışan su pompası moturunun (karakteristiği hakkında bilgimiz henüz yok) AG panosu çıkışı nasıl olmalıdır? 400-500 A TMŞ ile mi yoksa MKŞ ile mi olmalı? MKŞ yüksek güçteki motorlarda kullanılıyor mu? Yol verme nasıl olmalı yıldız üçgenle mi yoksa reosta ile mi? Örnek bir çizim üzerinde açıklanırsa çok sevinirim.

Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
4-8 kA magnetik açmalı TMŞ kullanmanızda yarar var.Soft starter ( bir üst güçte ) kullanıp,kalkış ve duruş rampası verirseniz,mekanik tesisatınızı da ( çelvalf vs. ) rahatlatmış olursunuz.Soft starteri,baypasslı seçmek daha uygundur.
 