2 Farklı Sensör ile Tek kontaktörü çektirmek

recepkpg

Üye
Katılım
17 Tem 2020
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
27
Herkese merhaba,
2 farklı mekanda ki hareket sensörünü kullanarak bir tane kontaktöre bağlı olan havalandırma motorunu çalıştırmak istiyoruz.
Herhangi bir sorun olmaması için nasıl bağlantı yapmamız gerekiyor?
 
kontaktörün ve sensörlerin 24 olduğunu varsayarak,2 sensöründe dönüş ucunu kontaktörün A1'ine girebilirsiniz.Ayrıca sinyal gelmeyen sensörü korumak içinde diyot kullanabilirsiniz.
 
Herkese merhaba,
2 farklı mekanda ki hareket sensörünü kullanarak bir tane kontaktöre bağlı olan havalandırma motorunu çalıştırmak istiyoruz.
Herhangi bir sorun olmaması için nasıl bağlantı yapmamız gerekiyor?
Sensörlerin NO kontaklarina faz bağlayıp çıkışları kontaktörün A1 ucuna bağlayın. Kontaktörün A2 ucuna Nötr bağlanmalıdır.
Sensörlerin NO kontaklarina aynı faz bağlandığından emin olun.
 
Her bir sensörle ayrı birer röle cektırıp, bunların NO kontaklarını paralel baglayıp, kontaktörü cektırebılırsınız. Sensör, röle ve kontaktör besleme gerilimleri farklı ise bu yöntemi kullanabilirsin. Ayrıca, rölerden birer sınyal lambasıda aktıf ederek komutun hangı sensörde n geldiğinide bilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,236
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst