170 KV ve 420 KV trafolar

e138926

Üye
Katılım
11 Kas 2008
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
arkadaslar 154kv hatlar ıcın 170 kv olcu trafoları 380 kv ıcın ıse 420kv lık olcu trafoları tasarlanıyo. benım anlamadıgım nokta surası; tasarım yapaılırken nomınal gerılımın 1.2 katına sureklı dayanabılecek gerılımde tasarım yapılır. ama 170kv 154kv nın 1.2 katı degıl. neden bu degerlere gore trafolar kullanılıyo. yardımcı olursanız sevınırım :)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
emin değilim ama YG'deki gerilim değişikliğini daha hassas ölçebilmek için olabilir. Bunun yanında YG'deki gerilim değişikliği OG ve AG'dekinden daha az sonuçta(oran olarak). örneğin 154kV bir sistemdeki gerilim seviyesi 165-170'leri bulunca sağda solda tripler başlıyor..
buradaki oran da muhtemelen 1,1 olarak seçilmiş:
420/380=1,1053
170/154=1,1039
 
Teiaş ın ve de bundan dolayı trafo üreticilerinde en yüksek çalışma gerilimi 170 kv dur da ondan.
 
Teiaş ın ve de bundan dolayı trafo üreticilerinde en yüksek çalışma gerilimi 170 kv dur da ondan.

trafo merkezlerınde kı gerılım 154 ve 380 kv degıl mı? nedemek en yüksek calısma gerılımı 170kv. ayrıca neden standartlarda 1.2 katında sureklı calısabılmelı sartı var.
 
Arkadaşım sizinde değiniz gibi 154kV ve 380kV gibi sabit gerilimde kalsak; gönül ister ama nerde bu sait gerilimi yakalak. onun için gü. trafolarında bukadar çok kademe kullanıyoruz.
 
1,2 şartı endüksiyon ile alakalıdır. yani olur ya sizin sisteminizde gerilim çok yükseldi 1,2 katına çıktı trafo zarar görmesin diye bu şart koşulur.
 
sayın kardesim , bu dediğin 1,2 katı sadece ölcü trafoları için gecerli değildir . önce niye 1.2 katı bunu arastırmanı öneririm.
 
123-145-170-245-300-362-420-525 kV vb. gerilim seviyeleri Ölçü Transformatörlerinin IEC de ki standart izolasyon gerilimleridr.. Bizim sistemimizdeki 154 kV ve 380 kV gerilim seviyelerine en yakın (işletme geriliminden düşük olmamak kaydı ile) gerilim seviyeleri standartta 170 ve 420 kV olduğundan bunlar seçilmiştir..
 
123-145-170-245-300-362-420-525 kV vb. gerilim seviyeleri Ölçü Transformatörlerinin IEC de ki standart izolasyon gerilimleridr.. Bizim sistemimizdeki 154 kV ve 380 kV gerilim seviyelerine en yakın (işletme geriliminden düşük olmamak kaydı ile) gerilim seviyeleri standartta 170 ve 420 kV olduğundan bunlar seçilmiştir..

üstatlar konuya çok hakim değilim ama harezimi beyin açaıklaması en doyurucusu bence tşkler böylelikle 1.2 olayıda çözümlenmiş odu sanırım
 
Akım Transformatörleri nominal akım değerlerinin 1,2 katına, Gerilim Transformatörleri ise nominal gerilimlerinin 1,2 katına sürekli olarak dayanabilmelidir.. Buda IEC satandartlarında vardır ancak bu değer 170 kV ve 420 kV gerilim seviyelerinde üretildiklerinden, bu değerlerin 1,2 katına dayacak şekilde olacaktır... 154 ve 380 kV un 1.2 katı olarak düşünülmemelidir.. Biz teçhizatları daha düşük gerilim seviyelerinde kullandığımızdan güvenlik marjımız daha yüksek olmaktadır..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,368
Mesajlar
917,062
Kullanıcılar
450,244
Son üye
halilsezen

Yeni konular

Geri
Üst