170 kV sis tipi cam izolatörlerde U60 (6 tonluk ) mevcut mu?

electrichi

Üye
Katılım
23 Mar 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
42
170 kV sis tipi cam izolatörlerde U60 (6 tonluk ) mevcut mu? Bana bugün sis tipi cam izolatörlerde U100 den aşağısının olmadığı , onların seramikte olduğu söylendi? Bu konuda kesin bilgisi olan varmı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
izolatörler gerilim değerlerine göre sınıflanmazlar.kopma kuvvetlerine göre sınıflanırlar.örneğin.u100 tipi izolatör 10 ton kopma kuvvetine dayanır.u100 tipi izolatörden 154 kv askıda 10 adet kullanılır.380 kv hatlarda genelde u160 tipi yani 16 tonluk izolatörden 22 adet kullanılır.aynı tonajda izolatörlerin sis tipi olanlarıda vardır.genelde ormanlık ve sisli bölgelerde kullanılır.farkı sadece spotları daha büyüktür.ayrıca u60 tipi yani 6 tonluk izolatöründe sis tipi mevcuttur.cam ve porselen.
 