degerli arkadaşlar 7 katlı 17 daire için jenerator baglayacagız fakat nasıl olacagı hakkında bilgili kişilerden yardım bekliyoruz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Transfer için ilk önce yapmanız gereken sistem gereksinimleri nedir ?
Kontaktörlü bir sistem
Tmş şalter li
Jenaratör panosu var ise orda Şebeke jenaratör baglantısı varmı
Kullanılan jenaratör ne tipde kendinden transferli mi
 
Soru sahıbı arkadasın, ihtiyacına göre çizim yapılmıstır. Tatmın edıcı olmalıki, kendisinden bir soru/geri dönüş gelmemeiştir. Gerekıyorsa, sizin içinde çizerim.
 
Soru sahıbı arkadasın, ihtiyacına göre çizim yapılmıstır. Tatmın edıcı olmalıki, kendisinden bir soru/geri dönüş gelmemeiştir. Gerekıyorsa, sizin içinde çizerim.
Kumanda şeması yok diye belirtmiştim güçde kontaktör isimleri var fakat hangi kumanda devresi ile çalıştığını belirtmemişsiniz
 
Soru sahıbı arkadasın, ihtiyacına göre çizim yapılmıstır. Tatmın edıcı olmalıki, kendisinden bir soru/geri dönüş gelmemeiştir. Gerekıyorsa, sizin içinde çizerim.
Sayın zeybek bey her daire için kontaktör mü kullanmalıyım

Transfer için ilk önce yapmanız gereken sistem gereksinimleri nedir ?
Kontaktörlü bir sistem
Tmş şalter li
Jenaratör panosu var ise orda şebeke jenaratör baglantısı varmı
Kullanılan jenaratör ne tipde kendinden transferli mi
Sayın üsdad binada henüz hiç bir şey mevcut değildir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Dair başına mühürlü bölümde 2 adet kontaktör bulunmalı müdahale edilebilinir yerde de referans faz ların sigortası zaman rölesi koyarsın kumandasını yaparsınız
 
Her daire için; 3 fazlı besleme ise,ikişer adet 4 kutuplu kontaktör, tek faz ise ikişer adet
iki kontaktör kullanın. Mühürlü bölume koymayın, aıza durumunda mudahale etmenız sorun olur. Sayacları ve şebeke sigortasını bir bölüme, Generetör sıgorta ve ikişer kontaktörü ayrı bir bölüme alabilirsiniz. Her daırenın şebeke/generatör kontakör bobınlerını diğerinden kılıtleme yapın. Şebeke kontakörleri paralel, Generatör kontaktörleride ayrı paralel olacak.Unutmayın, çizimde de belirttim, nötrler ayrı olacak.
 