s.a elektrık muhendisi arkasım bisey sorucam bizim 1600 kVa trafomuz var bu yaklasık 1280 kw yapıyor benım hesabıma gore bunun bunun girisine 800 amper faz basına salter koymamız uygundur değilmi
Teorik olarak 1600 KVA trafonun her fazından 2500 ampere yakın akım çekilebilir,bu nedenle Sn.genç arkadaş'ın da belirttiği gibi 2500 Amperlik TMŞ kullanmak zorundasınız
ha takmazsanız ne olur 2000 amperlik taktınız sorun çıkmadı ilerde yükünüz arttı 2000 amperin üstünde akım çekmeye başladığınız anda TMŞ 'niz hiç bir arıza yokken açma yapacaktır sizde farkında olmadan habire arıza arayacaksınız