15MVA nötr direnci hesabı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan jndl
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

jndl

Üye
Katılım
4 Eyl 2008
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
42
merhaba arkadaşlar,
15mva trafo kuruyoruz. Projede Nötr direnç değerleri verilmemiş. Trafo fabrikası da bizimle alakalı değil diyor. Gerilim değerleri 34,5kV / 34,5kV giriş/çıkış.
hesabı hakkında bilgi verebilir misiniz.
 
İlerde sorun yaşamamak yönünden ! direnci , alacağınız yere hesaplatmakta yarar var.Normal şartlarda 20 ohm olması gerekir.
 
300/5A akım trafolu 6,9ohm lu var elimizde olmaz mı?
 
20 ohm,1000 amper müsaade edilen durum içindir.Direncin küçük olması halinde,bu akım çok daha ! yüksek olur.Böyle bir çözüm düşünmeyin.O direnci nereden ve ne için temin etmiştiniz ?
 
Elektrik dağıtım şirketine sorun birde..
bildiğim kadarı ile kısa devre akımı değerleri için
bellidir dirençler..
 