14ss2t plc ve asdab2 servo

coolizim

Üye
Katılım
18 May 2020
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
29
Herkese merhaba. Elimde 14ss2t plc ve asda b2 servo mevcut. Servoyu pulse ile sürmek istiyorum. Harici güç kaynağı kullanacağım. Npn olarak yapmak istiyorum. Plc ss, up,zp c0,c1 gibi uçlarına 24v ve 0v nasıl bağlanmalı. Bir de sürücü üzerinde ki CN1 soketinin pin uçlarının bağlantısını bilen varsa yardımcı olabilir mi ? Servom frenli servo
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba,

Bu anlatılanlar tek bir güç kaynağı için geçerli olup plc ve servo bağlantıları aynı güç kaynağından
enerji alınması durumlarında geçerlidir.
Aşağıdaki bağlantılar Delta 14SS2T plc ve Asda-B2 servo için geçerlidir.

Asda-B2 Sürücü Puls+Dir Bağlantısı
35 puls com --> +24v bağla
37 /SIGN y1 (yön çıkışı)
41 /PULS y0 (puls çıkışı)

Asda-B2 Sürücü giriş çıkış bağlantısı
11 - dijital girişler ortak com (DI1 - DI2 ... vs) -->+24V
9 - DI1 (Servo On)
10 - DI2 (Alarm Reset)

6 - DQ1 - (Servo Alarm Bilgisi)
7 - DQ1+ --> +24V


14SS2T Plc Giriş Bağlantıları
S/S input com --> gnd
X0 --> Servo Alarm Bilgi Ucu --> DQ1
X1
.
.
Not: inputlar PNP olarak ayarlanmıştır. (Source Bağlantı tipi)


14SS2T Plc Çıkış Bağlantıları
Up --> +24V
ZP --> gnd
Y0 --> servo puls çıkışı
Y1 --> servo yön Çıkışı
Y2 --> Servo On (Sürücünün DI1 girişine)
Y3
.
.
.
Not: outputlar npn çıkış olarak kullanılabilir.


Asda B2 parametre ayarları.
P0-01 --> 0 veya 100 puls modunda yön seçimi
P1-44 --> Numaratör (16 yapılmalı.)
P1-45 --> Denumaratör (1 yapılmalı)
Not: üstteki iki parametre motor 1 tur için gerekli puls miktarını
ayarlayan parametrelerdir ve bu haliyle 10000 puls ayarlanmıştır.
Asda B2 160000 puls de 1 tur atar.

P2-10 DI1 ayarı -->101 yapılmalı

P2-15 -->122
P2-16 -->123
P2-17 -->121

Yukarıdaki bilgileri dilim vardığınca anlatmaya çalıştım. Sorumluluk size aittir.

Daha detaylı bilgiye Delta Turkey sitesinden ulaşabilirsin.
 
Hocam teşekkür ederim bilgiler için. Ben bir adet home sensörü bir adet de ileri limit sensörü iptal edeceğim onun parametresini ne ayarlamam gerek acaba
 
P2-15 -->122
P2-16 -->123
P2-17 -->121
bu parametreler acil stop(sto görevi amaçlı) ileri ve geri limit hatalarını nc den no ya aldığı için ilgili pinlerine bişey bağlamazsan hata almazsın
 