132kW motorun cızelgede bakır kablo kesıtı 240 mm kare verılmıs
ama surucu ıle yol verıldıgınde bu kesıt kac mm ye duser?

surucu mıcromaster 440
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
mesafeyi söylemelisiniz 240 mm nin çok altındada üstündede bir değer çıkabilir kesit ne çıkarsa o dur sürücülü veya sürücüsüz farketmez
 
mesafeyi söylemelisiniz 240 mm nin çok altındada üstündede bir değer çıkabilir kesit ne çıkarsa o dur sürücülü veya sürücüsüz farketmez

26 m mesafe var yıldız ucgen yol verıldıgınde (bosta) kısa surede 70 lik kablolar ısındı ama surucuyle dıgerıne nazaran tam devırde yarı yarıya akım dustu sebekeden cektıgı akım 11 amp motora gıden akım 56 amper
yıldız ucgen yolvermede 160 amperı buldu
 
26 m mesafe var yıldız ucgen yol verıldıgınde (bosta) kısa surede 70 lik kablolar ısındı ama surucuyle dıgerıne nazaran tam devırde yarı yarıya akım dustu sebekeden cektıgı akım 11 amp motora gıden akım 56 amper
yıldız ucgen yolvermede 160 amperı buldu

ampermetreniz true rms mi yok deilse sürücün kendi displayındeki amperi dikkate alınız motora gideni ölçün 11 a dediniz sürücünün kapasitörlerinin şebekeye etkisidir birnevi kompanzesi yani 132 kw bi motor zaten boşta bile 11 a den çok fazla çeker
 
Kaplo kesit hsabı.
güç..= 132.kw
Volt = 380.v
cosf = 0.8
Akım = 250.a
kaplo uzunluğu = 26.m
Kaplo kesidi . = 3x120+95 Nyy
Açıklama = 3x120+95.mm2 NYY kaplo akım taşıma kapasitesi toprak altında 315.Amper.katolag dan alınmıştır. 250.amper çeken motorda kulanılması uygundur.
250.amperlik devrede 26.metre 3x120+95 mm2 NYY kaplo volt düşürümü. % 0.354.volt.

aşağıda kaplo kesit hesaplama programı mevcut.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/kesit-hesaplama-rar.9557/
 
sürücü kullandığınız zaman demeraj akımı düştüğü için kalkış esnasındaki ısınma azalacaktır. ancak sürücülerin yüksek kHz mertebesinde taşıyıcı PWM sinyali kullanmasından dolayı sürücü kabloyu fazladan ısıtacaktır. bu yüzden hesaplanan değerin altında kesitte kablo kullanmayınız.
 