Arkadşlar 132 KW fan motorunu sürmek için ne öneririsiniz soft starter mi yosa yıldız üçgenmi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Debi ayarı da yapılıyor ise,sürücü koymak ,yoksa,soft starter daha uygun.
 
mantıklı ve verimli olanı ,soft starter.
 
Debi ayarı da yapılıyor ise,sürücü koymak ,yoksa,soft starter daha uygun.

Kardeş bu iş için soft starter çok uygun olur. Yıldız üçgen yapma sık sık problem yaşarsın. Soft starter koy sorun yaşamadan çalıştır.
İlk devreye alırken biraz uğraştırabilir. Yani kalkış rampalarını düzgün ayarlarsın..
 
Arkadşlar 132 KW fan motorunu sürmek için ne öneririsiniz soft starter mi yosa yıldız üçgenmi
arkadaşım frekans konvertörü diyecem ama o kw da biraz maliyetli olur soft starter daha iyi
 