Evlerimizde kullandığımız 1 fazlı sayaçlar aktif akımımı yoksa bileşke akımı mı ölçer?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Aktf sayaç olduğunu biliyorum. Bileşke akımı mı ölçüyor yoksa aktif akımı mı onu soruyorum. Aktif akımı ölçüyor diye biliyordum ama yaptıgımız bir test sonucu kafam karıstı
 
Aktf sayaç olduğunu biliyorum. Bileşke akımı mı ölçüyor yoksa aktif akımı mı onu soruyorum. Aktif akımı ölçüyor diye biliyordum ama yaptıgımız bir test sonucu kafam karıstı

Sayaçta yapmış olduğunuz test nedir? sonuçta ne gerçekleşmiştir. bahsedebilirmisiniz?
 
Sayaçta yapmış olduğunuz test nedir? sonuçta ne gerçekleşmiştir. bahsedebilirmisiniz?

1 fazlı yardımcı sargılı asenkron motor ve omik yük olarakta akkor flamanlı lamba ile küçük bir sistem kurduk ve bire bu sisteme kondansatör ekledik. Sayacın 1 devrinde az da olsa bir artma meydan geldi.Yani kondansatörsüz halınden daha yavaş döndü.
 
Muhtemelen ölçüm hatası yapmışsınızdır...
Bu tip ölçümleri 30 dakika gibi bir zamandan daha az yaparsanız ölçüm hatası yaparsınız ,yani sayacın dönüşünü veya Puls sayısını ölçmek (anlık) hatalı sonuç verebilir...
Ancak şebekeden çakilen Reaktif akımın kablo üzerinde düşürdüğü I^2 x R bakır kayıpları kadar az yazabilir o da %1-3 civarına -ancak- tekabül eder...
 