Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar elimde hiç kullanmadığı OP7 panel var.bunu s7200 le kullanmak istiyorum.OP 7 yi hangi programla programkarım ve nasıl bir kablo kullanmam lazım.şimdiden teşekkürler
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
OP 7 siemensi text tabanlı bir operatör panelidir.Protoool programı ile perogramlanır. S7-200 ile bağlantı yaptığınız PPI kablo ile veya COM dan bağlanıp program yükleyebilirisniz.
Geçen yıl kullanmış olduğumuz bir projenin op paneli OP7
ekte proje ve proje download kablo şeması var.
1-S7 200 ile haberleştirilmiştir.
2-S7 200 ile normal bildiğimiz profibus kablosu ile haberleşir iki adet profibus konnektörün gerekli bunun için.
3-Arkadaşlarında yazdıkları gibi sie.Protool programı ile programlanır ve yüklenir.
Küçük bir ek ve düzeltme:
1. OP7'nin 3 değişik versiyonu var. 6AV3 607-1JC00 sipariş kodlu olanı, S7-200 ile haberleşmez.
2. OP7 PPI kablo ile programlanmaz. Yukarda verilen RS232 kablo ile programlanır. Bu kablo, S7-300 için kullanılan RS232/MPI çeviriciye takılan 5 m'lik uzatma kablosunun aynıdır (Elinde MPI çeviric olanlar tekrar kablo yapmasın diye yazdım )
yukarıdaki linkler size başlangıç için fikir verebilir, geçtiğimiz aylarda da op17 ile ilgili bir uygulamam olmuştu. takıldığınız yerlerde size yardımcı olabilirim.