İyi Akşamlar. 0.75kw Daikim marka dalgıç pompa aldım. kuyu derinliği 25m .Pompa 20m yerleştirdim. Köydeki elektrik hattı 220v .Aldığım yer sorunsuz çalışacağını söyledi lakin köy yeri düşmeler oluyor ve verimli kullanım sağlayamıyorum. Bunun için öneri veya çözüm varmıdır ? Ne Yapmalıyım? Eğer dalgıç pompayı değiştirirsem nasıl bişey almalıyım? Değiştirmeden bi çözüm üretilebilir mi ? Teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Pompa karakteristiği,basma yüksekliği için uygunmuydu ?Yani,20 metre + depo ( kullanım yeri yüksekliği + boru kaybı ) yük-
sekliğini karşılyormu ?
 
evet karşılıyor. Depo kullanmıyorum bahçe sulama için.
 
Senin sorunun pompa karakteristiginden cok sebeke voltaji ile alakali sanirim..voltaj dustugu icin pompa verimli calismiyor..pompa beslemesi kablo kesitin ne?..gerilim kac volt lara dusuyor.?.. Regulator cozum olabilir.
 
Pompa besleme kablosu kesit bilmiyorum. aldığım yerden uygun olan kabloyu verdiler. kaç kullanmalıyım ? Elektrik 50m den çekiyorum. Gerilim kaç volt düşüyor ölçmedim.
 
Önerebileceğiniz regulatör varmıdır ?
 
Pompa besleme kablosu kesit bilmiyorum. aldığım yerden uygun olan kabloyu verdiler. kaç kullanmalıyım ? Elektrik 50m den çekiyorum. Gerilim kaç volt düşüyor ölçmedim.
Evinizde voltaj düşüyor mu peki?Evdeki Voltaj kaç?50 metre normalde fazla uzak mesafe değil!Ama bu 50 mt re kuyudaki 20 mt dahil mi?Eğer dahil değilse ve kablonuzun kesitide düşükse voltaj düşebilir!
 
Pompa besleme kablosu kesit bilmiyorum. aldığım yerden uygun olan kabloyu verdiler. kaç kullanmalıyım ? Elektrik 50m den çekiyorum. Gerilim kaç volt düşüyor ölçmedim.
Eline bir olcu aleti alip voltaj kaca dusuyor olcmen gerekir..ayrica 50 mt icin 2.5 mm kablo kesiti yeterli..pompa devreye girdigi anda demeraj akimi kac ampere cikiyor? Bunu da pens ampermetre ile olcmen gerekir..bu degere gore regulator gucu belirlemen gerekir..2-3 kva mono servo isini gorur.
 
Dahil değil toplam 70m . Kablo Kesit kaç kullanmalıyım ?
 