şalt malzeme seçimi yardım

ddv

Üye
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
34
merhaba arkadaşlar otomatik kumanda ve pano yapımı konusunda çok fazla deneyimli degilim fakat asenkrom motor kontrolü yapacak bir pano için malzeme seçimi yapmam gerekiyor.seçimleri yaptım fakat dogrulugu konusunda şüphelerim var. sizden yardım taleb ediyorum.

motorların etiket degerleri
4kw 8.2A
11kw 21.3A
2.2kw 4.9 A

motor-gücü-- sigorta --------termik röle ----------kablo
4kw --------20A sigorta -- 8-12.5 termik röle --4x2.5 (Kabloların en uzunu mtdir)
11kw -------40A sigorta-- 20 -32 termik röle ---4x4
2.2kw -------16A sigorta -- 6-10 termik röle--- 4x1,5

yardımlarınız için teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba arkadaşlar otomatik kumanda ve pano yapımı konusunda çok fazla deneyimli degilim fakat asenkrom motor kontrolü yapacak bir pano için malzeme seçimi yapmam gerekiyor.seçimleri yaptım fakat dogrulugu konusunda şüphelerim var. sizden yardım taleb ediyorum.

motorların etiket degerleri
4kw 8.2A
11kw 21.3A
2.2kw 4.9 A

motor-gücü-- sigorta --------termik röle ----------kablo
4kw --------20A sigorta -- 8-12.5 termik röle --4x2.5 (Kabloların en uzunu mtdir)
11kw -------40A sigorta-- 20 -32 termik röle ---4x4
2.2kw -------16A sigorta -- 6-10 termik röle--- 4x1,5

yardımlarınız için teşekkürler.

Öncelikle kolay-gelsin, elektrik motorları için hiçbir zaman 2,5 mm^2 den küçük kesitte kablo kullanılmaz. Uzaklığı söylersen kablo kesitinide yazabiliriz.

2.2 kW için 10 Amper C tipi, 4 kW için 20 Amper C tipi, 11 kW için 40 Amper C tipi otomat kullanabilirsiniz.
 
yardımlarınız için teşekkürler. Termik röle konusunda hangileri seçmeliyim
 
yardımlarınız için teşekkürler. Termik röle konusunda hangileri seçmeliyim

2,2 kW motor için 4-6.3 Amper akım ayar sahalı, 4 kW için 6,3-10 Amper akım ayar sahalı, 11 kW için 16-25 Amper akım ayar sahalı olmalı. Kısaca verdiğin değerler içinde sadece 2,2 kW olan için termik seçimin yanlış.
 
arkadaşım motor termik değerleri markalara göre değişir akım bilgilerini yazdığın deger ortada olacak şekilde şeçmelisin. sigorta ve kontaktör degerin de motor güçünün 2 katı olsun.
 
11 kw. motoru direkt çalıştırmayımı düşünüyorsunuz. Bu değerde bir motor; çok özel şartlar hariç yıldız/üçgen yol verilir.
2 adet 22 amper, bir adet 16 amper (veya 3 adet 22 amper) kontaktör, 11 amper. orta değerli termik röle, 32 amper sigorta seçebilirsiniz. Degerler markaya göre az fark gösterebilir.
 