Merhabalar

2 kule vinç kullanılacak bir şantiye başlayacak. Şantiye elektriği başvurusu yapılacak ve Elektrik müsade belgesi alınacak. Şantiye gücü nasıl hesaplanması gerekir. Öngörü yapabileceğim gücü nasıl belirlemek gerekir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
şantiyenizde bulunan yüklerin hepsi hesaba dahildir. toplam yükü bulursunuz sonra talep faktörüne çarparsınız şantiye gücünüz bulunur.
 
5 Ton civarı Kule vinçlerde kanca motoru 15kw, şaryo motoru 3-4kw, dönüş motoru 5kw, yürüyüş motoru 7kw değerlerindedir. Vinç malzeme taşırken aynı anda kanca dönüş ve şaryo birlikte çalışabilir buda 25kw gibi bir değerdir. 10 Ton civarı kule vinçlerde de bu değer yaklaşık 35kw'ı bulur. İki vinç birlikte çalışacaksa; örneğin 5 Ton civarında iki kule vinç için 25+25=50kw düşünmek gerekir. Bunların dışında sahada kullanılacak kaynak makinesi, makara sistemli çıkrık motorları, şantiye binası, işçi koğuşları varsa yemekhane Benmarilerin güçleri hesaba katılır. Hesapladığınız Trafo gücünde de minimum %20 boşluk olmasına dikkat edin.
 
Son düzenleme:
5 Ton civarı Kule vinçlerde kanca motoru 15kw, şaryo motoru 3-4kw, dönüş motoru 5kw, yürüyüş motoru 7kw değerlerindedir. Vinç malzeme taşırken aynı anda kanca dönüş ve şaryo birlikte çalışabilir buda 25kw gibi bir değerdir. 10 Ton civarı kule vinçlerde de bu değer yaklaşık 35kw'ı bulur. İki vinç birlikte çalışacaksa; örneğin 5 Ton civarında iki kule vinç için 25+25=50kw düşünmek gerekir. Bunların dışında sahada kullanılacak kaynak makinesi, makara sistemli çıkrık motorları, şantiye binası, işçi koğuşları varsa yemekhane Benmarilerin güçleri hesaba katılır. Hesapladığınız Trafo gücünde de minimum %20 boşluk olmasına dikkat edin.
 
Teşekkür ederim. Peki buraya ihtiyacım olan enerjiyi ben şebekeden mi yoksa kendim belli bir kW sonrası trafo mu kurmam gerekiyor.
 