Merhaba arkadaşlar, uzunca bir süredir ilgilenilmeyen 3-4 prefabrik binanın bulunduğu bir yerleşke var. Kısaca şöyle özetlemek gerekirse, 400 kVA trafo konulmuş ve 500A'lik bir tmş ile çıkış verilmiş. Elimizde bir tane giriş şalteri 630A, 3 adet 160A, 1 adet 100A ve 1 adet 63A tmş olan 5 çıkışlı saha dağıtım panosu var. Bunlardan sonrada enerji götürmemiz gereken 5 adet prefabrik bina var. Bu binaların içerisinde de panolar yer alıyor. Onların pano giriş şalterleri ise 1 adet 200A, diğer binalardaki şalterler ise 63A. Elle de çizerek konuyu daha da açıklamaya çalıştım.
Kafama takılan ise şu nokta oldu; Ofisler 140 mt ve 55kW, gerilim düşümü ve kesit tayinini kontrol ettiğim de %3 gerilim düşümü ile 3x25/16 bakır ya da 3x50/25 Al kablo uygun görünüyor. Yalnız 3x25 kablo yeraltında 133A, 3X50 kablo ise 144A Akım taşıma kapasitesine sahip. Şimdi sorum şu, (belki siz daha yazarken anlamış olabilirsiniz
) 160A şaltere bağlayacağımız, 200A giriş şalteri olan pano arasına 3x25 kablo çekersek, oldu da yükümüz arttı o zaman 160A şalter kabloyu koruyacak mı? koruyabilir mi? Kısmen diğer yerlerde de aynı problemler var. Kablo göre şalter seçimi yapmak gerekirken, şaltere göre kablo seçmeye çalışmak doğru mudur?
Saygılarımla,